[REŠENO] MIKOM UPS 500 S Ne radi
-
- Mlađi član
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Postovane kolege do mene je dosao UPS Mikom 500 S .Ne daje nikakve znake zivota ,napajanje 220 V postoji ,trafo izbacuje neke napone do plocice (grez i kondenzator) i dalje nista od 4N25 optocoupler.Menjao sam ga stavio nov i nista.Potrebna sema uredjaja ako je neko ima jer je i jedna zica otkacena a nevidi se gde je bila. Unapred hvala .
Ni jedno dobro delo ne prodje ne kažnjeno !
-
- Super Moderator
- Postovi: 2642
- Pridružen/a: 13 vel 2012 00:28
- Lokacija: Jagodina
Kao što reče Jimmy, obavezno prvo zameni akumulator. Ako je u njemu napon ispod 10V, UPS se tako ponaša.
“Ne trudite se da postanete uspešni, već da budete od koristi.”
A.A.
A.A.
-
- Mlađi član
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Akumulator zamenjen novim invertor radi ali ne radi punjenje aku. Tako da treba tu da kopam,javljam sta sam uradio poz.
Ni jedno dobro delo ne prodje ne kažnjeno !
-
- Mlađi član
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 29 lip 2015 21:48
Da javim UPS popravljen problem je bio i u releju koji nekada hoće da prebaci nekada ne i on zamenjen .Tako da sada radi OK. (REŠENO) 